10kv 架空電纜
10kv架空線執行標準
執行標準:額定電壓1KV及以下架空電纜GB12527—1990,參照采用IEC502,IEC227。
10kv高壓線架空線徑和容量
10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量5MW,送電距離6KM以下。
10kv架空線線徑與最大電流對照表
LGJ-95,335ALGJ-120,380ALGJ-150,445ALGJ-185,515ALGJ-240,610A。以上就是10KV架空線路(鋼芯鋁絞線)的載流量,計算時參照選用。
10kv架空線敷設標準
架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。
10kv架空電纜載流量
最大載流量=電纜斷面積(mmx這種電纜材質的允許最大電流密度(A/mm導線截面積與載流量的計算:一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯。
10kv架空電纜電流怎么算
4根據電纜回路額定電流,選擇電纜的截面。
10KV架空線截面多少平方
10kv架空線路用35平方毫米的線徑10kV線路的架空要求導線截面不小于35平方毫米的鋼芯鋁絞線。
10kv架空線路絕緣測試標準
長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜分段要求
10kV架空線路主干線應根據線路長度和負荷分布情況進行分段(一般不超過5段),并裝設分段開關,重要分支線路首端亦可安裝分段開關。
10kv架空電纜型號有哪些
常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV3。
10kv電纜架空施工流程
10kⅴ高壓線施工方法:工程分別由兩個施工小組執行。第一小組:負責本次城網改造工程施工。第二小組:配合第一小組停送電及工程竣工驗收。
4臺400kva變壓器10kv側導線選擇
10kV架空線路均采用阻水型鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜,主干線采用ZS-JKLYJ-10/240(改造線路可采用ZS-JKLYJ-10/,支線均采用ZS-JKLYJ-10/150。
10kv架空線路的型號規格是多少
架空電纜有高低壓之分:1KV10KV35KV架空電纜主要型號:JKLYJJKLGYJJKLYJ鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜JKLGYJ鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼芯加強型架空電。
10kV架空絕緣線電纜最大截面多大
10kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630,三芯的3*50010kv電力電纜最大截面:單芯的一般做到630。
10kv架空線耐壓試驗標準
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV,電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10KV70的架空絕緣線載流量
10v70平方毫米的10kv架空絕緣線標準在30度能載192A電流,在20度還能高一些。
誰知道10kv電纜絕緣不低于多少
10kv架空絕緣電纜價格:44元/米采用鋼芯鋁絞線導體交聯聚乙烯絕緣架空絕緣電纜(型號JKLGYJ-1X10/,立桿檔距可以為20米。
10kv電纜功率
根據《工業與民用配電設計手冊》,10KV架空線路送電容量為0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量為5MW,送電距離6KM以下。
10kv電力電纜鋪設的長度要求
根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。
同時供電質量,電壓降是正負7%。
10kv電纜直徑最小的多少
10kV架空導線允許的最小截面積。鋁絞線,居民區不小于35mm2,非居民區不小于25mm2。鋼芯鋁絞線,居民區不小于25mm2,非居民區不小于15mm2。
10kv架空絕緣電纜價格是多少
10/2長期允許載.注意要看當?shù)仉娫措妷焊卟桓?如果比較低,要考慮采用采用JKLGYJ-1X16/3(參考載流量100A),主要考慮鋁芯線的線損大些。
10kv架空線線徑選擇
10Kv架空線路線徑的選擇重點在三個方面:一是根據線路所帶負荷考慮,就是全線路所有用電負荷相加,推算出總負荷。
10kv架空線路接地體埋深
10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。
10kv電纜間距
10kV架空線70CM,但是為了安全越遠越好。