10kv熱縮電纜頭制作方法
10kv熱縮電纜頭制作
芯線處理:將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,然后處理線芯。鉛筆頭處理用來分散電場分布應力。
10kv熱縮電纜頭做法
從端部向電纜方向擦洗清洗線芯主絕緣,切忌來回反復抹擦,勿將半導層顆粒帶至主絕緣表面。套入應力管,搭接銅屏蔽層20mm,加熱固定。
10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法
安裝絕緣套管和接線端子:測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線。
10千伏電纜熱縮頭制作說明
將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。
10kv電纜頭制作工藝哪位朋友熟悉
(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套;按一定尺寸剝切電纜兩端外護套并清潔之。(剝切鎧裝層。
請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項
(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。
10kv熔接電纜中間頭制作方法
切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。
高壓電纜接頭方法是怎樣的
10kV交聯聚乙烯絕緣熱縮終端頭的制作方法1固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。
10kv終端接頭做法
10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
視頻怎么制作10kv冷縮戶外電纜頭
準備二至三只攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝制,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成后進行合成講解。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
10kV高壓電纜終端頭的絕緣表面應完好,熱縮套應無老化、開裂現象,應無放電痕跡。護層接地線應完好,連接螺栓無銹蝕、松動。
熱縮電纜頭制作方法
部件加熱收縮是熱縮頭制作質量的關鍵環節。加熱工具選用大功率電吹風器或噴燈均可。加熱前撮好將電纜立放,有利于加熱操作和部件均勻收縮。
3m10kv冷縮電纜終端頭制作
按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接,套好冷縮管抽去內襯物冷縮。
10kv電纜中間頭制作方法是什么
買成品中間接頭,發把老電纜清理干凈對接套熱縮管再套絕絕套,相線接好再接地線再套外包裝護套印可希望答案對你有幫助我是做超高壓電纜頭安裝的。
10kv單相電纜頭的制作方法
用10KV高壓絕緣膠帶進行包扎,做好后進行耐壓試驗就可以用了,10kv橡套電纜終端頭比較特別。
電纜頭熱縮套的做法
部件加熱收縮是熱縮頭制作質量的關鍵環節,加熱工具選用大功率電吹風器或噴燈均可。加熱前撮好將電纜立放,有利于加熱操作和部件均勻收縮。
電纜中接頭該怎么去制作
中間的接頭稱為中間接頭,終端頭和中間接頭又統稱為電纜頭。電纜頭一般是在電纜敷設就位后在現場進行制作。
10kv電纜中間接頭制作方法是啥
我是設計師鄭馬龍,很高興回答您的問題。電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留余量及放電纜的位置。
高壓電纜中間接頭做法哪位朋友熟悉
固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。對戶外終端由末端量取750mm(戶內終端量取550mm),在量取處刻一環形刀痕。
10kv電纜靴子頭制作方法
一些專用的鋼甲也會有相應的工具進行。是焊接屏蔽層接地線,把內護層銅屏蔽層氧化物去掉并且涂上焊錫。
10kv電纜冷縮終端接頭該怎么去制作
10kv電纜冷縮終端接頭該怎么去制作按尺寸剝去電纜外護層、鋼帶(若有鋼帶)。
高壓電纜接頭制作工藝哪位朋友掌握有
電纜頭安裝的基本操作工藝(基本要求電纜頭是電纜線路中最薄弱的部分,其安裝質量的好壞是電纜線路難否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。
電纜接頭熱縮管怎樣做
先把相應顏色的熱縮管套入電纜頭外部,插入接線端子,用液壓鉗壓實,熱縮管包住接線端子3分之2,然后用電熱吹風對著吹,使熱縮管變小直致包住電纜電。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法
步驟如下:如果用銅中間連接管連接;按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接。
10kv冷縮電纜頭制作需要哪些工具
冷縮終端頭制作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用于割除電纜外護層,鋼鋸用于切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用于剝除半導體層。
電力電纜頭制作問題
(干包式電力電纜頭制作安裝.干包式電力電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點。
高壓熱縮電纜終端制作方法
選擇直徑稍大于電纜直徑的熱縮管;清除電纜上的毛刺、尖角,防止在熱縮過程中刺穿熱縮管造成開裂,預先用快干型清洗劑清洗電纜連接部位的油污、雜質。
電纜頭熱縮管如何制作
電纜終端或中間接頭一套(熱縮管)線鼻子銅辮子(和電纜鋼帶焊接做電纜接地)熱吹風壓線鉗完畢。接地編織銅線就是接地用的編織銅線嘛。俗稱銅辮。
哪位親曉得怎么做電纜頭
為盡量使電纜在屏蔽層斷口處電場應力分散,應力管與銅屏蔽層的接觸長度要求不小于20mm,在做中間接頭時,必須把主絕緣層也剝去一部分?br>
做高壓熱縮電纜頭用火焊烤可以嗎
如果在高壓熱縮頭的時候用普通火來考是不可以的。
高壓電纜頭的制作流程
鋼甲也會有相應的工具進行。是焊接屏蔽層接地線,把內護層銅屏蔽層氧化物去掉并且涂上焊錫。
10kv高壓線接頭方法
10kv電纜導線連接的方式基本為壓接。10kv電纜中間接頭目前比較成熟的方法有:熱縮、冷縮、冷澆鑄。