10kv高壓電纜選擇,10kv高壓線路常用電纜
選擇10千伏的高壓電纜,它的型號主要有以下幾種,分別是YJV,這是一種銅芯材質的電纜,并且是交聯聚乙烯類型。
10kv高壓電纜型號怎么樣選擇
4根據電纜回路額定電流,選擇電纜的截面。
10kv高壓電機電纜選型
10kv高壓電機,電源線可以選擇電力電纜yjv8.7/15kv,電機引出線選擇jg10kv硅膠電纜。
10kv變壓器高壓側電纜如何選擇
根據計算的最大短路電流選,基本不考慮載流量,因為只要機械強度,短路沖擊電流滿足了,載流量肯定是滿足的,短路電流的計算,十分復雜。
10kv高壓電纜選擇計算公式
電流計算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)較大截面銅芯電線每平方安全載流按3A計:170/3≈57(平方)選3x70平方電纜。
10kv單芯高壓電纜如何選型
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
10kv用多大電纜
10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。
請教:10kV變電所中高壓進線電纜如何選擇
按一臺變壓器容量選擇就可以了。計算10KV電流和0.4KV電流公式都一樣,只是電壓不同選擇10KV電纜,一般需要按照熱穩定選擇。
10kv高壓電纜最大什么規格
10kv高壓電纜最大規格:10KV的電壓,高壓電纜電壓規格是選用8.7/10KV。電纜的額定電壓應和使用電纜的系統電壓和運行狀況相匹配。
10KV的電壓,高壓電纜電壓規格是選用8.7/10KV的還是8.7/15KV
U0/UU0——導體與絕緣屏蔽之間的電壓U——各相導體間的電壓8.7/10kV的U值為10KV,其能承受的最高電壓為12KV8.7/15kV的U值為15KV。
10千伏變壓器電纜選擇原則
選擇原則(電力電纜選用應滿足負荷要求、熱穩定校驗、敷設條件、安裝條件、對電纜本體的要求、運輸條件等。(電力電纜采用交聯聚乙烯絕緣電纜。
10千伏高壓電動機用多粗電纜
按電動機的額定電流選,放大一級即可。比如10千伏1000千瓦電機,選16的鋁導線偏小,因為短路電流的熱穩定達不到。
10kv電力電纜選擇方法哪個曉得
一般確定電線電纜的使用規格(導體截面)時,一般應考慮發熱,電壓損失,經濟電流密度,機械強度等選擇條件。
10kv電纜穿管管徑選擇表
十千伏高壓電纜穿管管徑選擇,不管是架空線或是地下管廊。十千伏的高壓線纜進線入戶都需要穿管保護,所使用的管材是鍍鋅鋼管在線徑的一點五至兩倍的直徑。
10kv高壓1250kw電機用多大的電纜
安裝1250kVA變壓器,10KV高壓電纜用32平方毫米的銅芯電纜。
3000kw負荷,10kV高壓進線電纜怎么選
變壓器選3500KVA的;10KV側架空鋁導線選LGJ-150(沒考慮電源側短路計算)。
10kv高壓電纜型號有哪些
10kv高壓電纜常用的型號有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJ。
高壓電纜的類別規格和如何選擇去使用,比如的710KW,10KV的電機該使用多大的高壓電纜
選用電纜的截面積的大小是根據電流的大小來選定的P=根號3*UI=6765w算出電流I大概有400A用YJV-223*240電纜滿足要求如果近期還要增容的話。
10千伏1000千伏安用多大高壓電纜
高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。
1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
10kv電纜選用對照表
10kv電纜載流量對照表YJV、YJLV單芯、三芯10KV電纜載流量表YJV、YJLV單芯、三芯10KV電纜載流量表YJVYJLV22三芯10KV電纜載流量表YJV22。