12yd9 室外電纜工程,室外電纜施工規定有哪些
室外電纜施工規定主要包括:電纜敷設前對電纜進行外觀檢查,并用搖表進行絕緣檢測,同時作好記錄。
室外電纜敷設工程量怎么計算的
電纜敷設馳度、波形彎度、交叉的預留(附加)長度按電纜全長的2.5%計算,單位為m/根。電纜進入建筑物的預留(附加)長度為規范規定最小值2.0m,單位為m/根。
室外電纜施工注意
電纜的運輸保管一般要求電力電纜一般是纏繞在電纜盤上進行運輸、保管和敷設施工的。
室外電纜穿管如何施工
規劃線路圖。按線路固定線管。電纜穿管。檢查穿管安全性。
室外電纜敷設方式有了解的嗎
電纜埋地時(鎧裝電纜直埋或非鎧裝電纜穿管),埋深不應小于0.7m。當凍土層厚超過0.7m時,應將電纜敷設在凍土層下或采取防護措施。
室外電纜施工需要資質嗎
需要:安全生產許可證、相應等級的建設管理處頒發的專業承裝/修/試資質證書。具體要根據實際的電壓等級、容量、線路長度等來決定要求的資質等級。
室外電纜敷設如何算量
室外電纜敷設算量:室外電纜敷設,中間有若干個電纜井,每個電纜井根據需要需要計算中間接頭,沒有分支就沒有中間頭。
室外電纜管道施工規范
(管應保持平直,管與管之前應有20mm的間距,管孔數宜按發展預留適當備用,管路縱向連接處的彎曲度,應符合牽引電纜時不致損傷的要求。
室外電纜套管埋設要求是什么
1直埋敷設電纜的路徑選擇,宜符合下列規定:1應避開含有酸、堿強腐蝕或雜散電流電化學腐蝕嚴重影響的地段。
室外電纜哪部分需要穿管
室外電纜看輻射方式,直埋部分都需要穿管規范規定,直埋的電纜,在穿越水溝、馬路、建筑物時以及出地面時,需要穿鋼管保護(電纜保護管)。
室外電纜終端頭連接方法是什么樣的
這個挺好連接的,線接上接頭,固定一下就可以啦,施工過程中必須按照有關規則進行安裝。施工地點應保證干燥清潔,周圍溫度一般應在5℃以上。
室外電纜敷設問題
電纜全程穿電纜保護管埋設的,此電纜保護管套鋼管埋地敷設的子目;電纜套穿管敷設的子目。
室外電纜穿鋼管埋地敷設套定額
小區內或者學校內的室外電纜穿鋼管埋地套挖填電纜溝、鋼管敷設、電纜穿管敷設相應的定額子目,這個電纜是在電井和電井之間穿鋼管然后埋地敷設的。
室外電纜敷設定額標準是什么
室外電纜敷設定額標準是:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6。
室外電纜鋪設是否需要砼墊層
如果你指的是電纜室外直埋的話,不用混凝土墊層,而是開挖電纜溝,在溝底鋪沙子后,敷設電纜,再在上面蓋磚后覆土壓實。
室外電纜敷設如何套定額
按電纜穿管考慮,電纜布管單獨考慮費用電纜直埋就是不需要穿線管。
室外電纜排管的施工接地做法
室外電纜排管的施工接地的做法安裝位置不應妨礙設備的拆卸和檢修,便于檢查。
室外電纜敷設定額標準是什么
電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。
室外電纜穿管埋地敷設定額
室外電纜(全部)穿管埋地敷設,用電纜敷設的定額哦,施工時每根焊管都是焊接的。
室外塑料管定額中零配件中不含法蘭的。
電纜敷設的施工工藝是怎樣的
電纜的敷設:工序:材料一運輸、保管—電纜管敷設及電纜橋架安裝—電纜安裝前的絕緣電阻測試—電纜敷設。
室外電纜溝電纜架設方法
電力電纜溝電纜安裝施工要求:(敷設在不填黃沙的電纜溝內的電纜,為防火需要,應采用裸鎧裝或非易燃性外護層的電纜。
室外電纜直埋
埋地敷設就是電纜溝挖土、電纜敷設、完后鋪砂蓋磚或者蓋蓋板。
室外電纜敷設標準是什么
標準要求如下1電纜的埋設深度不應小于0.7m,通過農田時埋設深度不小于1.2m。
室外電纜分線可以在地下進行嗎
需要設置分線盒或分線箱可以。