做10kv電纜頭
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
10kv電纜頭制作標準:10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障。
10kv單相電纜頭的制作方法
10千伏電纜中間頭冷縮制作方法如下開剝電纜按照圖紙尺寸開剝兩端電纜外護套、鋼鎧、銅屏蔽。
做一個10kv高壓電纜頭得多長時間
(安裝冷縮接頭;注意安裝方向和位置。(安裝屏蔽網。(繞包膠帶。(綁扎電纜。(繞包防水帶。(安裝鎧裝接地線。
10kv熱縮電纜頭做法
從端部向電纜方向擦洗清洗線芯主絕緣,切忌來回反復抹擦,勿將半導層顆粒帶至主絕緣表面。套入應力管,搭接銅屏蔽層20mm,加熱固定。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法
如果用螺絲螺桿連接;需要將續接電纜部分加工制作即可,按照電纜頭的制作工藝,剝除半導體,露出絕緣體,在絕緣體上用冷縮式絕緣管收縮。
10kv熱縮電纜頭制作
切割電纜。(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。
做10kv電纜頭有什么規定
目前中高壓電纜接頭使用得比較多的產品種類主要有預制式、冷縮式。
10kv終端接頭做法
10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法
安裝絕緣套管和接線端子:測量好電纜固定位置和各相引線所需長度,鋸掉多余的引線。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上,與銅屏線要分開固定。
10kv熔接電纜中間頭制作方法
切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。
10kv冷縮電纜頭制作需要哪些工具
冷縮終端頭制作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用于割除電纜外護層,鋼鋸用于切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用于剝除半導體層。
10kv電纜插拔頭制作步驟
插拔頭制作安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。
10kv電纜潮濕能制作電纜頭嗎
10千伏電纜潮濕能做電纜頭么?回答是原則上不可以,但是不是絕對。原因是潮濕的電纜線絕緣等級下降,有安全隱患,嚴重的話可能會導致絕緣擊穿。
請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項
(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。
10kv電機電纜頭怎么連接電機
10kv電纜導線連接的方式基本為壓接。10kv電纜中間接頭目前比較成熟的方法有:熱縮、冷縮、冷澆鑄。
怎樣做十千伏電纜頭
十千伏屬高壓電纜自己沒有資質做的有電力公司的做做完還要做檢測耐壓實驗自己偷偷的做了也可以但是必須要做耐壓實驗做法和普通電纜一樣的步驟不過材料。
10千伏電纜頭制作需要證件嗎
做高壓電纜頭需要電纜附件安裝資質證書。特指接頭的金屬外殼與被連接電纜的金屬屏蔽和絕緣屏蔽在電氣上連續的接頭。
10kv電纜頭耐壓試驗標準
10kv電纜頭做耐壓實驗,根據使用情況,新做的電纜頭耐壓值最高不超過2.5倍也就是新線對地電壓6.7千伏乘以2.5長于15kv那么。
10kv高壓電纜制作標準
10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10千伏電纜熱縮頭制作說明
將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。
視頻怎么制作10kv冷縮戶外電纜頭
準備二至三只攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝制,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成后進行合成講解。
10kv熱縮電纜頭尺寸
10kv熱縮電纜頭的施工尺寸,每個廠家的標準都不一樣,還得區分是熱縮電纜終端頭還是中間頭,我們使用的熱縮終端頭基本為760mm,中間頭為600m與850m這種標準。
電力電纜作業證可以做10kv電纜頭跟中間頭嗎
電力電纜作業證不可以做10kv電纜頭跟中間頭,需要考高壓電工證。
10KV電纜終端頭里面的填充物是什么材料
★10KV電纜終端頭的制作主要用環氧樹脂、石英粉、聚酰胺樹脂等。
電纜終端頭制作的一般要求是什么
制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
10kv電纜頭半導體為什么要剝離
由于電纜導體一般由多根導線絞合緊壓而成,在擠絕緣時導體表面和絕緣層之間難免會有局部縫隙、毛刺等表面不光滑現象,造成電場集中。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么
電纜中間頭是將兩根電纜連接起來的部件,電纜終端頭與中間頭統稱為電纜附件。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么
制作電纜終端10kv的關鍵是電纜頭是電纜線路中最薄弱的部分,其制作質量的好壞是電纜線路能否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。