myptj常用橡套電纜載流量
載流量為80安。條件是線芯長期工作溫度70℃;環境溫度25℃。
煤礦井下4平方橡套電纜長期允許經過多少安電流
因為你沒有給出電纜的電壓等級和芯數,電壓等級不同,芯數不同都會影響電纜的長期載流量。
橡套電纜載流量
如果是長期重負荷,安全考慮以45℃經濟電流密度算可供450A左右50到100載流量,不超過600。
常用電纜承載電流怎么計算
計算銅導線截面積利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2。
10平方橡套電纜的載流量
65A。
10平方毫米銅電源線的安全載流量65A??傠娏髟?0A以下的導線,每平方毫米可通過5A電流;總電流在100A以上的導線,每平方毫米可通過2A電流。
6平方的橡套電纜載流量
6平方電纜銅線的載流量是50A。6平方銅電纜的安全載流量可查上表得50A。
70平方橡套電纜載流量
70平方銅電纜長期允許載流量為175安。電纜載流量估算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
50平方橡套電纜載流量是多少
50平方電纜的安全載流量約250A,可承載三相380V動力負載125KW~130KW。負載是指連接在電路中的電源兩端的元件。
4平方的橡膠電纜能帶多少電流
4平方橡膠電纜32A電流4平方的橡膠電纜標準載流量為33A左右(30攝氏度時),4平方銅絕緣線為42A。
95橡套軟電纜載流量
例如,對于環境溫度不大于25℃時的鋁芯絕緣線的載流量為:截面為6平方毫米時,載流量為6*5=30安;截面為95平方毫米時,載流量為95*2.5=237.5安。
單相35mm電纜最大載流多少
35平方的電纜能承受大約是150A左右電流。電線能承受的最大電流,取決于:線材的材質,也就是它的電阻率。
mcp395橡套電纜載流量
大截面銅芯電纜適當距離每平方安全載流量約3A附近,可載流約285A,三相可負載電機類功率140KW附近。
橡套電纜50平方380伏載流量
在380伏電中,1個平方銅線能載2個千瓦,1個千瓦能帶2a,50*2=100千瓦,100*2=200a。50平方380伏可帶100個千瓦。有200a的電流。
120平方橡套電纜載流量
一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A,一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A。
10kv高壓電纜載流量是多少
電力電纜的單位截面積安全電流為:5A/平方毫米,所以如果是國標電纜的話,長度20米以內的選擇4mm*4(三相四線)就可以勝任。
35mm電纜長時間允許電流多少
主芯線截面積為35mm^2的常用橡套銅芯電纜,長時允許負荷電流是:I=3*S=3*35=105A擴展:電纜載流量怎么估算估算口訣二點五下乘以九,往上減一順號走。
橡套電纜國家標準是什么
橡套電纜的國家標準GB/T5013-2008采煤機橡套軟電纜(MC,MCP,MCPT)動力線芯3,地線芯1,控制線芯3-7;適用于采煤機電源線。
6平方橡套電纜載流量
跟電纜yjv沒有關系。6平方的銅電線最大載流43安,6平方的鋁電線最大載流34安。銅線能帶單相負載9千瓦,三相負載28千瓦。
3*10+2*6的橡膠電纜
通用橡套電纜10平方毫米的線載流量標準值大概是63A,因為你這個規格的電纜肯定是用在三相380V的場合。
90平方橡套電纜長期允許電流
國標沒有90平方毫米電纜,95平方毫米電纜載流量為234A,90平方毫米電纜應接近這個數,可按220A估算。
240銅橡套電纜載流量多少安
240銅橡套電纜載流量435安查《電氣工程常用數據速查手冊》,240平方的交聯聚乙烯絕緣電纜載流量為408A(三芯)。
24銅橡套電纜載流量多少安
24銅橡套電纜載流量48安24銅橡套電纜載流量48安,流量適用于環境溫度為25°C,土壤熱阻系數為2.00°Cm/W,纜芯最高工作溫度為90°C的條件。
185型橡套電纜載流量多少
根據電纜電流口訣,百以乘2,185X2=370A電流根據電纜電流口訣,百以乘2。
橡套電纜YZ4*1.5mm,可以接多少千瓦的三相電動機。換句話說它可承受多少電流
國標1.5平方的4芯銅線載流量是7-10A4KW的三相電機額定電流是8-9A所以說最多帶4千瓦的電機。
煤礦井下90平方的橡套電纜載流量多少
如果你想三根芯線并作一根線用,就不能這樣算了,就只能算是一根150平方的單線,你查下表嘛,不會超過350安的,如果是帶多大功率,三相的話。
電線電纜載流量表
送你一套速算口訣,記在心里對你有好處。