橋架里電纜與電纜間距多少,橋架使用空間規范
電纜橋架宜高于地面2.2m以上,電纜橋架頂部距頂棚或其它阻礙物不能小于0.3m,電纜橋架總寬不應小于0.1m,電纜橋架內橫斷面的填充率不能超出50%。
橋架與橋架之間間距標準是多少
(電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m。(兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間凈距不小于0.6m。
不同電壓等級電纜敷設間距
電纜橋架安裝規范里邊有電纜橋架多層安裝時控制電纜間不小于0.2M,電力電纜間不小于0.3M,弱電電纜與電力電纜間不小于0.5M,如有屏蔽蓋可減少到0.3M。
電纜并排敷設間距
相同電壓的電纜并列明敷時,電纜的凈距不應小于35mm,且不應小于電纜外徑;當在橋架、托盤和線槽內敷設時,不受此限制。
兩橋架之間的安全距離
弱電電纜與電力電纜間不小于0.5M,如有屏蔽蓋可減少到0.3M,橋架上部距頂棚或其它障礙不小于0.3M。
光伏電纜橋架要求
水平橋架底部與地面距離不宜小于2.2m,頂部距樓板不宜小于0.3m,與梁的距離不宜小于0.05m,橋架與電力電纜間距不宜小于0.5m橋架與各種管道平行或交叉時。
電纜橋架的安裝標準和要求
其次就要看電纜橋架的安裝位置,而且每一個安裝電纜橋架的位置都是比較固定的,一般離地的距離不能低于2.5米。
電纜橋架高壓電纜和控制電纜間距多少看哪個規范
電纜橋架安裝規范里邊有:電纜橋架多層安裝時控制電纜間不小于0.2M,電力電纜間不小于0.3M,弱電電纜與電力電纜間不小于0.5M,如有屏蔽蓋可減少到0.3M。
電井橋架支架間距
電纜支架層架間間距(電力電纜200mm;(控制電纜150mm;電纜支架最上層至豎井頂部或樓板的距離不小于150~200mm。
高低壓橋架安裝間距
由于電纜都是絕緣外皮,電纜橋架也必須多點接地,所以10KV電纜橋架與其他電壓的電纜橋架之間沒有規定的距離,只要便于安裝維護就可以了。
強弱電橋架水平安裝間距
《民用建筑電氣設計規范》:電信電纜與電力電纜之間不宜小于0.5m,當有屏蔽蓋板時,可減少到0.3m。
消防橋架與弱電橋架間距
電纜橋架安裝規范里邊有:弱電電纜與電力電纜間不小于0.5M,如有屏蔽蓋可減少到0.3M,橋架上部距頂棚或其它障礙不小于0.3M。
110千伏電纜橋架敷設間距
電纜橋架由室外進入建筑物內時,橋架向外的坡度不得小于1/100。電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m。
橋架支撐規范
(電纜橋架由室外進入建筑物內時,橋架向外的坡度不得小于1/100。(電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m。
橋架支架安裝規范
電纜橋架由室外進到房屋建筑內時,電纜橋架向外的坡度不能小于1/100。電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m。
豎向槽式橋架電纜咋固定
支架是支撐電纜橋架的核心構件,它由立柱、立柱底座、托臂組合而成,可符合各種環境標準安裝成不同的形式(懸吊式、直立式、單邊、雙邊和多層等)的橋架。
弱電橋架施工工藝有沒有
弱電橋架施工工藝;金屬橋架直線段每隔50m應予留伸縮縫20-30mm。電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5m~2m。
垂直安裝的支架間距不大于2m。
電信,電氣,還有儀表橋架之間間距
電信是可以借用儀表橋架的。同屬弱電,強電會用隔板隔開。
橋架上拉電纜需要注意什么
電纜橋架布線規則:在室內采用電纜橋架布線時,其電纜不應有黃麻或其他易延燃材料外護層。
電纜橋架安裝及橋架內電纜敷設有哪些要求
(在室內采用電纜橋架布線時,其電纜不應有黃麻或其他易延燃材料外護層。
強電橋架安裝規范是什么
橋架本身沒有強弱電之分,但在安裝過程中是有一定要求的,高低壓電纜橋架應盡量分開安裝在通常情況下,一面墻敷設豎向管線(槽)或安裝設備時。