煤礦高壓電纜接線工藝
井下高壓電纜接線盒接線方法
10KV常用防爆高壓接線盒安裝應首先對電纜仔細進行檢查,其護套應完整無損,芯線應沒有潮氣侵入,取來接線盒,查看標志牌,警告牌及緊固件是否完整。
高壓電纜接法誰會
剝切電纜(順電纜方向破開塑料護層,然后向兩側分開剝除。(在護層口處向上略低于30mm處用銅線綁扎鎧裝層,作臨時綁扎,并鋸開鋼帶。
高壓電纜怎么接電纜頭
(用微火自上而下環繞給應力管加熱,使其收縮。壓接接線端子(確定引線長度E(E=接線端子孔深+5mm),剝除主絕緣,剝切端部應削成“鉛筆頭”狀。
煤礦井下高壓接線盒該怎樣鏈接
使用煤礦井下高壓接線盒必須有MA煤礦安全標識,防爆等級必須是EXdI.在高壓電纜鏈接接線盒之前要按要求做好電纜接線頭,用壓線鉗子固定好接線鼻子。
高壓電纜接線方式是怎樣的
高壓電纜接線方式用電纜終端附件(電纜頭),建議熱縮,成本低。電纜剝多長因安裝環境而異,戶外桿上1.5米左右,室內比絕緣管長一點就行。
高壓電纜對接怎么做
施工中電纜與電纜對接的方法:用銅管壓接。拼頭,涮錫。轉接箱連接。用對接頭,靠液壓鉗壓接(對接頭分銅直接、鋁直接、銅鋁直接)。
行家說說高壓電纜接線方法是什么
用25平方耐候線作為接地引線,兩頭壓銅鋁過渡線鼻子。線鼻子連接用螺栓緊固,接觸良好。接地極接地電阻不大于10歐姆。
高壓電纜接地線的正確接法
交叉互聯接地:當電纜線路很長時(一般超過1Km),電纜金屬護層可以采用交叉互聯方式安裝。
請問高壓電纜中間接頭接法哪位了解
高壓電纜接頭做法:除了使用整盤電纜的長度也不能滿足供電長度要求,可以采用電纜中間接頭外,其余電纜不建議采用中間接頭,以減少電纜的故障可能性。
常用電纜接線工藝
外護套進接線室0.5公分,走線圓滑上下線分好芯線外皮離接線柱0.5公分,芯線無毛刺干凈。
紅色常用電纜接法
紅色常用電纜不同線徑的不能直接連接,要用到開關和接線盒,連接時要在隔爆腔內留出1.5-2個厘米的護套,要做電纜頭,并用卡爪壓住,再緊定螺絲。
高壓電纜斷了怎樣接好
標準做法是用壓接管。采用熱縮頭,也有采用冷縮技術的,一般的電纜中間頭材料都是全套的,按照說明書完成即可。
行家說說高壓電纜接線方法是什么
高壓電纜的銅屏蔽和鋼鎧一般都需要接地,兩端接地和一端接地有什么區別?制作電纜終端頭時,鋼鎧和銅屏蔽層能否焊接在一塊?制作電纜中間頭時。
井下電纜的連接有哪些要求
井下電纜必須懸掛整齊,并滿足以下要求:在立井井筒中或傾斜30度及其以下井巷中敷設電纜時,應使電纜不承受拉力。
高壓電纜對接怎么做
外層用高壓絕緣膠帶(100V耐壓).拼頭,涮錫。轉接箱連接。用對接頭,靠液壓鉗壓接(對接頭分銅直接、鋁直接、銅鋁直接)。
高壓電纜終端及接頭的安裝方法
插拔頭安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。
高壓電纜中間接頭做法哪位朋友熟悉
除了使用整盤電纜的長度也不能滿足供電長度要求,可以采用電纜中間接頭外,其余電纜不建議采用中間接頭,以減少電纜的故障可能性。
煤礦井下鎧裝電纜接頭正確接法
如果鎧裝電纜需要接頭的話,必須用中間接頭。其它接線程序與不帶鎧的電纜相同。這里主要介紹鋼鎧的接法。
哪位親告訴下高壓電纜怎樣連接
用銅編織線作電纜鋼帶及屏蔽引出接地線。
哪位親告訴下高壓電纜怎么接
在沒有切斷電源之前不要靠近高壓電纜,通知電力部門,切斷電源,確定高壓電纜的斷點情況,高壓電纜中間連接要用中間接頭連接并做好絕緣處理措施。
高壓電纜接法誰會
10kV交聯聚乙烯絕緣熱縮終端頭的制作方法1固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。
高壓電纜如何接頭有誰曉得
1.2預制接頭的安裝工藝目前中高壓電纜接頭使用得比較多的產品種類主要有預制式、冷縮式。
地下高壓電纜斷了怎么接
首先要做電纜頭處理,保證絕緣性,不然很容易漏電,造成安全事故。高壓的話,建議還是換一根,低壓的可以制作電纜頭連接。
井下電纜接頭的工藝方法有幾種
電源線接頭分為“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接頭應纏牢,光滑無刺。在線頭斷開前,應先用鋼絲鉗絲輕壓一下,再纏繞至口處,然后左右擺動。
高壓電纜中間接頭接法哪位了解
高壓電纜中間接頭接法1固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。
高壓電纜頭接法是怎么樣的
低壓的話有插接,壓接,焊接。高壓一般是壓接貼主,你要接這個,HOOD?做3M接頭或者用高壓接線盒低壓電纜接頭都是采用熱縮材料。
10KV高壓電纜的續接問題
中間接頭一般是直管連接,如果是終端頭采用終端鼻子就如樓上所言的帶孔的,螺絲連接并非不可應用。
高壓電纜中間接頭怎么接
固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。對戶外終端由末端量取750mm(戶內終端量取550mm),在量取處刻一環形刀痕。